    消防设计时,攀枝花排烟风机是如何设计计算的?广恒告诉你细步骤

    所属分类:常见问题    发布时间: 2021-09-23    作者:admin
      分享到:   
    二维码分享

    消防设计时,攀枝花排烟风机是如何设计计算的?广恒告诉你细步骤

    1、确定防烟分区面积,根据面积参考《建筑防烟排烟系统技术尺度》GB 51251-2017的4.6.3划定“1 建筑空间净高小于或即是6m的场所,其排烟量应按不小于60m3/(h·m2)计算,且取值不小于15000m3/”算出.小排烟量。

    2、根据算出结果学选择排烟风机。

    3、根据排烟风机的风量确定排烟风管的规格(风量/3600/风管面积=风管风速) 留意《建筑防烟排烟系统技术尺度》GB 51251-2017的表4.6.3 公共建筑、产业建筑中空间净高大于6m场所的计算排烟量及天然排烟侧窗(口)部门速

    攀枝花排烟风机

    消防设计时,防排烟是如何设计计算的?告诉你细步骤

    注:1 建筑空间净高大于9.0m的,按9.0m取值;建筑空间净高位于表中两个高度之间的,按线性插值法取值;表中建筑空间净高为6m处的各排烟量值为线性插值法的计算基准值。

    4、根据排烟风机的风量确定排烟风口的规格和数目(风量/3600/风口面积/风口数目=风口风速)。留意当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,应符合下列划定:

    1 吊顶应采用不燃材料,且吊顶内不应有可燃物;

    2 封锁式吊顶上设置的烟气流进口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s;

    3 非封锁式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且孔洞应平均布置。

    上述就是我们攀枝花排烟风机为大家讲解的是如何设计计算的呢!大家了解的怎么样呢!如还想了解更多,请持续关注我们网站哦!